Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA: STB-Decke Durchbiegung

STB-Decke Durchbiegung 28 Mär 2018 16:06 #63038

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar
  • Online
Hallo,
Über eine Abstellraumdecke aus STB von 2001 soll ein Wellnessraum mit befliesten Wänden usw. eingerichtet werden. Wollte Durchbiegung L/500 einhalten.
Die max. Endverformung im Zustand II beträgt 20,32 mm > L/500
Da die Decke schon über 17 Jahre durchhängt, könnte ich doch die einzelnen Endverformungen aus Eigengewicht und Nutzlast addieren.
aus g+q f = 20,32
aus g f = 4,84 mm
aus q f = 3,62 mm
max f = 4,84 + 3,62 = 8,46 mm < 20,32 und < L/500

Seht ihr das auch so ? Oder Denkfehler ?

Grüße
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

STB-Decke Durchbiegung 28 Mär 2018 21:24 #63039

  • DeO
  • DeOs Avatar
  • Online
Ist in dem Falle nicht nur die mögliche Delta-Verformung aus Laständerungen interessant?
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

STB-Decke Durchbiegung 28 Mär 2018 21:25 #63040

  • statiker99
  • statiker99s Avatar
  • Offline
Grundsätzlich eher Denkfehler :)

Bei welcher Laststufe kommt der Zustand II ?

Allerdings dürfte das Thema Kriechen schon erledigt sein
und es bleibt die Frage nach dem Zustand II.

Bei gering bewehrten Decken kommt der eher nicht.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

STB-Decke Durchbiegung 29 Mär 2018 10:30 #63041

  • Baumann
  • Baumanns Avatar
  • Online
17 Jahre ist für eine Stb. Deckenplatte eher ein junges Alter, die baustoffspezifischen Materialverformungen sind daher noch nicht abgeschlossen.
Letzte Änderung: 29 Mär 2018 10:31 von Baumann.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

STB-Decke Durchbiegung 29 Mär 2018 10:34 #63042

  • statiker99
  • statiker99s Avatar
  • Offline
Baumann schrieb:
17 Jahre ist für eine Stb. Deckenplatte eher ein junges Alter, die baustoffspezifischen Materialverformungen sind daher noch nicht abgeschlossen.

aber nicht im Ernst :)
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

STB-Decke Durchbiegung 04 Apr 2018 14:49 #63064

  • Baumann
  • Baumanns Avatar
  • Online
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.